דיון על יישום מד מהדק זרם דליפה
1 לשפוט האם יש בעיה עם המגן המופעל באמצעות זרם שיורי עצמו
אם לא ניתן להפעיל את מגן פעולת הזרם השיורי או שהוא מוגן לעתים קרובות: בשנאי ההפצה, השתמש במד מהדק זרם דליפה כדי להדק את חוטי שלושת הפאזים והחוטים הנייטרליים בצד היציאה של מגע ה-AC או מפסק הדליפה, וכן הפעל את זרם השייר המגן מופעל בכוח. אם ערך התצוגה של מד מהדק זרם הדליפה גדול מ-300mA בשלב זה, זה מוכיח שמגן פעולת הזרם השיורי טוב. בשלב זה, השתמש במד מהדק זרם הדליפה כדי לשפוט איזה שלב דולף; אחרת, יש לתקן אותו או להחליף את מגן הפעלת הזרם השיורי.
2. קבע איזה פאזה וקו פאזה דולפים
בשנאי החלוקה, נתק את הקו הנייטרלי בצד היציאה של מגע ה-AC השולט בקו המתח הנמוך, ולאחר מכן התקן את ליבת הנתיך שהוסר על אחד הפאזות, ומדדו את הפאזה עם מד מהדק זרם דליפה. , ערך התצוגה הנמדד הוא ערך זרם הדליפה של השלב. מדוד את ערכי זרם הדליפה של שאר השלבים ברצף באותו אופן.
על מנת למנוע התרחשות של נזק זרם גדול למכשיר עקב נוכחות של הארקת חוט פאזה על הקו (כגון מישהו שמשתמש בשיטה של קו אחד למקום אחד כדי לגנוב חשמל וכו'), תחילה הגדר את ההילוך של מד מהדק זרם הדליפה לטווח המרבי בעת בדיקה; אם הערך המוצג קטן, העבר את הטווח של מד מהדק זרם הדליפה למדידת מיליאמפר.
3 לאחר קביעת קו הפאזה עם דליפה, קבע את מיקום הדליפה
בשנאי החלוקה, הכנס את חוט הפאזה לבדיקה לליבה של הנתיך, נתק את החוט הנייטרלי ואת הנתיכים של שני השלבים האחרים, והשתמש במד מהדק זרם דליפה כדי למדוד את חוט הפאזה החי כדי לקבוע את מיקום הדליפה. על מנת לשפר את היעילות, ניתן לבחור את מיקום מוט העלייה למטוס באמצע הקו. באמצעות איתור, נשפט האם אתר הדליפה נמצא במחצית הראשונה או במחצית השנייה של הקו, ולאחר מכן מאתר את קטע הקו בו יש חשד לדליפה. באנלוגיה, טווח הזיהוי מצטמצם. לבסוף, זהה את מבודד חוטי הפאזה בטווח הקטן שנקבע, וזיהוי חוט הפאזה של קו החיבור של המשתמש המחובר לחוט הפאזה בטווח (ניתן לבצע זאת על הקרקע, או כאשר המבודד מזוהה בו-זמנית) כדי לקבוע את המיקום הספציפי של הנזילה.
במקרה של העברת חשמל בקו מתח נמוך, ניתן לזהות גם את מד מהדק זרם הדליפה עבור קו המנוי במתח נמוך בטווח החשוד. בעת הבדיקה, יש למקם את חוט הפאזה והחוט הנייטרלי של משתמשים חד-פאזיים במלתעות של מד מהדק זרם הדליפה בו-זמנית; יש להכניס גם את החוטים התלת פאזיים ואת החוטים הנייטרליים של משתמשים תלת פאזיים ללסתות בו זמנית. אם אין תקלת דליפה, סכום הפאסור של השטף המגנטי של זרם העומס הוא אפס בשלב זה, וערך התצוגה של מד מהדק זרם הדליפה הוא גם אפס; אם יש זרם דליפה, ניתן לזהות את ערך זרם הדליפה.
4 בדוק את הקווים הפנימיים והציוד של המשתמש עבור דליפה
השתמשו במד מהדק זרם דליפה כדי למדוד את ערך זרם הדליפה בקו כניסת החשמל של המשתמש, ובמקביל הכניסו את הציוד החשמלי והמנורות של המשתמש אחד אחד, ומצאו את זרם הדליפה על ידי התבוננות בשינוי של ערך זרם דליפה נמדד על ידי מד מהדק זרם הדליפה אם כל הציוד והמנורות תקינים, או שהציוד עם הדליפה הוסר, אך מד מהדק זרם הדליפה מראה שלמשתמש עדיין יש זרם דליפה, ייתכן שהמכשיר הנמוך- לקו המתח של המשתמש יש דליפה. יש לטפל בזה על בסיס כל מקרה לגופו. עבור תקלת הדליפה של הצינור הקבור מראש והנסתר, ניתן לאמץ רק את שיטת הטיפול של שינוי הקו או חיווט מחדש.
5 בעיות שכדאי להכיר
1 בעת חיפוש תקלות דליפה, יש לאלץ את מגע ה-AC השולט בקו המתח הנמוך לשלוח חשמל לזמן קצר.
2 שימו לב לבטיחות כאשר מחפשים תקלות דליפה. מישהו חייב לפקח ולנקוט אמצעי בטיחות. בעת קריאת הנתונים של מד מהדק זרם הדליפה, הקפד לשמור על מרחק בטוח בין גוף האדם לבין החלקים החיים. עדיף להשתמש בפונקציית HOLD (החזקת נתונים) במד מהדק זרם הדליפה.
3 הרמוניות מסדר גבוה מפריעות למספר קטן של מגנים המופעלים על ידי זרם שיורי, מה שעלול לגרום להם לתפקוד לקוי. אם ישנם משתמשים גדולים של מקור הרמוני כמו תנורי תדר ביניים באזור התחנה, יש להוציא משתמשים כאלה מהפעולה באופן זמני במהלך הזיהוי.
4 השימוש במדדי מהדק זרם דליפה יעיל במיוחד באיתור גנבי חשמל "קו אחד, מקום אחד", והמאפיין שלו הוא שמדי מהדק זרם דליפה מציגים ערכים גדולים, המגיעים למאות מיליאמפר או אפילו כמה אמפר. ניתן לחפש גונבי חשמל לא מוכרים לפי השיטה הנ"ל, ומי שנחשד בגניבת חשמל כזו יכול לגשת ישירות לחוטים הביתיים כדי לבדוק באמצעות מד מהדק זרם דליפה.