דיון על ניסיון תחזוקה של החלפת ספק כוח

 

1. אם אספקת הכוח המיתוג אינה מתחילה, בדקו בדרך כלל האם תדירות המיתוג נכונה, האם מעגל ההגנה חסום, האם מעגל משוב המתח ומעגל המשוב הנוכחי תקינים והאם צינור המתג מקולקל;


2. רובוטריקים מייצרים חום או פולטים צליל "רוחש", לרוב עקב תדר מיתוג שגוי;


3. נורית חיווי מתח היציאה המהבהבת מעידה בדרך כלל על קצר חשמלי בצד המשני.


בדרך כלל, צינורות מתגים, נגדי טעינה ודיודות מיישר מועדים לנזק... לכן, לרוב משתמשים במולטימטר דיגיטלי למדידה תחילה, ואלו שאינם פגומים נבדקים בכוח. עדיף לבדוק אם יש אזורים שרופים על פני השטח.


הפרעות פנימיות וחיצוניות של מיתוג ספקי כוח

ההפרעה של מיתוג ספקי כוח מחולקת בדרך כלל לשתי קטגוריות: ראשית, ההפרעות הנוצרות על ידי רכיבים פנימיים של מיתוג ספקי כוח; השני הוא ההפרעה הנגרמת על ידי גורמים חיצוניים באספקת החשמל המתחלפת. שניהם מערבים גורמים אנושיים וטבעיים כאחד.


הפרעה פנימית של מיתוג ספק כוח:

ה-EMI שנוצר על ידי מיתוג ספקי כוח נגרם בעיקר מהפרעות הזרם הרמוניות מסדר גבוה שנוצר על ידי המיישר הבסיסי והפרעות מתח שיא שנוצרות על ידי מעגל המרת ההספק.


מיישר בסיסי: תהליך התיקון של מיישר בסיסי הוא גורם שכיח ל-EMI *. הסיבה לכך היא שגל סינוס AC בתדר ההספק אינו עוד זרם תדר בודד לאחר תיקון, אלא הופך לרכיב DC ולסדרה של רכיבים הרמוניים בעלי תדרים שונים. הרמוניות (במיוחד הרמוניות מסדר גבוה יותר) ייצרו הפרעות הולכה והפרעות קרינה לאורך קו ההולכה, מה שיגרום לעיוות של הזרם הקדמי. מצד אחד, הוא יגרום לעיוות של צורת הגל הנוכחית המחוברת לקו המתח הקדמי שלו, ומצד שני, הוא יפיק הפרעות בתדר רדיו דרך קו החשמל.

 