דיון בבעיית בדיקת נזילות וגניבת חשמל עם מד זרם מהדק
לגבי השימוש במד זרם מהדק, מד זרם מהדק משמש כדי לבדוק האם יש דליפה בקווי מתח נמוך והאם יש התנהגות חשמלית בקווים. הפעולות העיקריות כוללות מדידת זרם דליפה, שיפוט מיקום הדליפה ואיתור האם יש נזילה בקווים פנימיים ובציוד של המשתמשים.
בדוק את הדליפה וגניבת החשמל עם מד זרם מהדק
1. שפוט האם מגן פעולת הזרם השיורי תקין.
בשנאי החלוקה, נתק את הנתיך בקו הפאזה של צד היציאה של מגע ה-AC השולט בקו המתח הנמוך. אם ניתן להפעיל את מגן פעולת זרם השייר כרגיל בשלב זה, זה אומר שמגן פעולת הזרם השיורי טוב; אחרת, יש לשפץ ולהחליף את מגן פעולת הזרם השיורי.
2. מדוד את זרם הדליפה
בשנאי החלוקה, נתק את הקו הנייטרלי בצד היציאה של מגע ה-AC השולט בקו המתח הנמוך. לאחר מכן, לאחר התקנת ליבת הפתיל שהוסרה בשלב אחד, השלב נמדד עם מד זרם מהדק, והזרם הנמדד הוא זרם הדליפה של הפאזה.
לבסוף, על פי אותה שיטה, למדוד את זרם הדליפה של שלבי דליפה אחרים בתורם.
על מנת למנוע את התופעה שהמכשיר ניזוק מזרם גדול עקב הארקה של קו הפאזה בקו, יש למקם תחילה את מד הזרם המהדק על בלוק הזרם הגדול בעת הבדיקה; אם זרם הזיהוי קטן, הפחית בהדרגה את ההילוך.
3. קבע את מיקום הנזילה
כאשר קו הפאזה עם הדליפה נקבע, ניתן לשפוט עוד יותר את מיקום הדליפה.
(1) איתור בשנאי החלוקה.
בשנאי ההפצה, חבר את קו הפאזה שיש לבדוק לליבת הנתיך, והנתיכים של הקו הנייטרלי ושני השלבים האחרים מנותקים. בדוק את קו הפאזה החי עם מד מהדק כדי לקבוע את מיקום הדליפה.
על מנת לשפר את היעילות, ניתן למקם את המוט באמצע הקו, ולבחון האם חלק הדליפה נמצא במחצית הראשונה או במחצית השנייה של הקו באמצעות זיהוי, ולאחר מכן ניתן לזהות אותו ב. קטע הקו החשוד בדליפה וכן הלאה, כדי לצמצם את טווח הגילוי.
לבסוף, מזוהה מבודד קו הפאזה בטווח קטן מסוים, ומתגלה קו הפאזה של קו המשתמש המחובר לקו הפאזה בטווח זה, אשר יכול להתבצע על הקרקע או באותו זמן כאשר המבודד זוהה כדי לקבוע את החלק הספציפי של הדליפה.
(2) זיהוי בחיבור המשתמש.
במקרה של העברת חשמל בקו מתח נמוך, ניתן להשתמש במד המהדק גם כדי לזהות את קו החיבור של קו מנוי במתח נמוך עם הטווח החשוד.
בעת הבדיקה, יש למקם את קו הפאזה והקו הנייטרלי של משתמשי חשמל חד-פאזיים במלתעות של מד המהדק בו-זמנית, ויש למקם גם את קווי התלת-פאזי והקווים הנייטרליים של חשמל תלת-פאזי במלתעות. באותו הזמן.
אם אין תקלת דליפה, אז הסכום הווקטור של זרם העומס והשטף המגנטי הוא אפס, והאינדיקציה של טבלת המהדק היא גם אפס; אם יש זרם דליפה, מד זרם המהדק יכול לזהות את זרם הדליפה.
4. בדקו האם ישנה נזילה בקווים ובציוד הפנימיים של המשתמש.
השיטה הספציפית היא למדוד את זרם הדליפה בקו כניסת החשמל של המשתמש באמצעות מד מהדק, ובמקביל להכניס ולהוציא את הציוד החשמלי ומנורות של המשתמש בזה אחר זה, ולברר את ציוד הדליפה והמנורות על ידי התבוננות. בשינוי זרם הדליפה שזוהה על ידי מד המהדק.
אם כל הציוד והמנורות תקינים, או שהציוד עם הדליפה נסוג, אך מד זרם המהדק מראה שעדיין יש למשתמש זרם דליפה, יכול להיות שבקו המתח הנמוך של המשתמש יש נזילה ויש לטפל בו בהתאם. למצב הספציפי.
עבור תקלת הדליפה של צינור קבור, אנחנו יכולים לקחת רק את שיטת הטיפול של החלפת קווים או חיווט מחדש.
5. בדקו את הבעיות שיש לשים לב אליהן בנזילה וגניבת חשמל.
כאשר מחפשים תקלת דליפה, לוקח זמן קצר לשלוח חשמל בכוח כדי לשלוט במגע AC של קו מתח נמוך.
כאשר מחפשים תקלות נזילה, שימו לב לבטיחות, יש לפקח ולנקוט באמצעי הגנה בטיחותיים. שימו לב שבקריאת הנתונים של מד המהדק, עליכם לשמור על מרחק בטוח בין גוף האדם לחלק הטעון.